Почему энергосбытовая организация стала больше начислять расход электроэнергии?

Почему энергосбытовая организация стала больше начислять расход электроэнергии?

Вопрос: Почему энергосбытовая организация стала больше начислять расход электроэнергии, используя коэффициент 180 вместо 60 ранее? Почему так изменился коэффициент трансформации?

Валерий.

Ответ: Валерий, добрый день. Я изучил высланные вами документы. Никаких ошибок я не нашёл. У вас вырос пересчётный коэффициент трансформации, используемый для расчёта расхода электроэнергии. Ранее у вас был этот коэффициент равным 60, с сентября 2014 г. он стал равен 180 Это произошло из-за того, что у вас была произведена модернизация информационно-измерительного комплекса. Это подтверждает Акт замены приборов учёта от 26.09.2014 г. 

Ранее у вас информационно измерительный комплекс состоял из двух элементов:

  • электросчётчик ЦЭ 6803ВМ
  • трансформатор тока (ТТ) Т-0,66

С 26.09.2014 г. у вас информационно-измерительный комплекс стал состоять из трёх элементов:

  • электросчётчик Меркурий 230 ART PQRSIGDN
  • трансформатор тока (ТТ) ТОЛ-СЭЩ-10
  • трансформатор напряжения (ТН) - ЗНОЛ-НТЗ-6

Именно, этот информационно-измерительный комплекс согласован у вас в договоре энергоснабжения.

Пересчётный коэффициент трансформации определяется как произведение коэффициента трансформации трансформатора тока на коэффициент трансформации трансформатора напряжения. Используется для приведение расхода по показаниям электросчётчика в реальный расход потреблённой электроэнергии.

Ранее у вас в информационно-измерительный комплекс входил только трансформатор тока. Поэтому ваш пересчётный коэффициент трансформации по сути равен коэффициенту трансформации трансформатора тока.

Коэффициент трансформации трансформатора тока у вас ранее был равен 300/5=60

  • 300 - это первичный ток трансформатора тока
  • 5 - это вторичный ток трансформатора тока

Делим 300 на 5 получаем 60.

Сейчас (т.е. с 26.09.2014 г.)  у вас в информационно-измерительный комплекс входят и трансформатор тока и трансформатор напряжения. Поэтом для расчёта пересчётного коэффициента трансформации используется:

  • коэффициент трансформации трансформатора тока. Он сейчас составляет 15/5 = 3
  • коэффициент трансформации трансформатора напряжения. Он сейчас составляет 6000/100=60

Отсюда, пересчётный коэффициент трансформации будет равен 60 х 3 = 180

Почему так получилось? Этот вопрос надо задавать инженерам-проектировщикам, которые проектировали параметры информационно-измерительного комплекса. Они должны объяснить, почему были выбраны трансформатор тока и трансформатор напряжения с такими характеристиками. Они должны были этот выбор сделать, исходя из ваших нагрузок в точке поставки. Может быть у вас ранее информационно-измерительный комплекс не соответствовал фактическим нагрузкам? И из-за это счётчик показывал меньше чем реально потреблялось. Т.е. врал. Спасибо за обращение к нам.

С уважением, Александр Мотаев.