Как рассчитывается резервируемая максимальная мощность?
Как рассчитывается резервируемая максимальная мощность?
Вопрос: Как рассчитывается резервируемая максимальная мощность?
Ответ: Добрый день. По нормативке: Резервируемая максимальная мощность определяется как разность между максимальной мощностью энергопринимающих устройств потребителя и мощностью, использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии
А проще: Резервируемая максимальная мощность - это разность между максимальной мощностью и фактической мощностью
По нормативке фактическая мощность определяется так: Мощность, использованная в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии, принимается равной среднему арифметическому значению из максимальных значений в каждые рабочие сутки расчетного периода из суммарных по всем точкам поставки на соответствующем уровне напряжения, относящимся к энергопринимающему устройству (совокупности энергопринимающих устройств) потребителя электрической энергии (мощности) почасовых объемов потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.
Если это перевести на простой язык, то фактическая мощность, рассчитывается как среднее значение из максимальных значений в часы пиковой нагрузки (в часы СО) за каждый рабочий день
Фактическая мощность для расчёта величины РММ считается так:
- берётся собственное почасовое потребление за месяц
- в каждый рабочий день определяются часы пиковой нагрузки (часы СО)
- каждый рабочий день из всех часов пиковой нагрузки выбирается максимальное почасовое значение потребления
- все максимальные значения в рабочие дни за месяц складываются
- полученная сумма делится на количество рабочих дней в месяце В итоге получается величина фактичеcки потреблённой мощности. Она то и вычитается из максимальной мощности.
Часы пиковой нагрузки (часы СО) устанавливаются Системным оператором на год вперёд
Максимальная мощность - это та мощность, которая зафиксирована в Акте разграничения балансовой принадлежности (или в договоре электроснабжения). То есть эта та мощность которую вам разрешено выбирать из сетей. В пределах которой сетевая организация обязуется оказывать вам услуги. Она измеряется в кВт. У кого-то в актах разграничения балансовой принадлежности раньше она именовалась как разрешённая мощность.
Если максимальная мощность указана в документах, то берётся она.
Если нет, то берётся часовой максимум, определенный по результатам проведения контрольных замеров:
- либо за последние 5 лет
- либо за срок, когда контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет
С уважением, Александр Мотаев.