Подходим ли мы под критерии описанные в пункте №2 постановления правительства РФ от 28 февраля 2015 г. №184?
Подходим ли мы под критерии описанные в пункте №2 постановления правительства РФ от 28 февраля 2015 г. №184?
Вопрос: Добрый день. На нашей балансовой ответственности находиться кабельная линия 10кВ (длина 20 метров), два трансформатора 1600 кВа, ГРЩ 0,4 кВ и магистральные распределительные линии 0,4 кВ от ГРЩ внутри строения до субабонентов. Также на других объектах у нас на балансе трансформаторы 10кВ общей суммарной мощностью больше 10МВА, но без кабельных линий 10кВ. Подскажите, пожалуйста, подходим ли мы под критерии описанные в пункте №2 постановления правительства РФ от 28 февраля 2015 г. №184?
Дмитрий
Ответ: Добрый день, Дмитрий. Да, подходите.
С уважением, Александр Мотаев.