Каким образом "убедить" ТСО выдать ТУ на техприсоединение ЛЭП к имеющемуся ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ на тарифном уровне напряжения 110 кВ (ВН)?
Каким образом "убедить" ТСО выдать ТУ на техприсоединение ЛЭП к имеющемуся ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ на тарифном уровне напряжения 110 кВ (ВН)?
Вопрос: Каким образом "убедить" сетевую компанию выдать ТУ на технологическое присоединение построенной нашей организацией и принадлежащей нам же ЛЭП (или строящейся ЛЭП), непосредственно к имеющемуся ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ на тарифном уровне напряжения 110 кВ (ВН)? Они предлагают от первой опоры на тарифном уровне напряжения 10 кВ. (СН 2).
Каким требованиям должен отвечать потребитель, чтобы получить возможность (право) на техприсоединение по ВН?
Константин.
Ответ: Константин, добрый день. Мы не видим каких-либо законных способов "убедить" сетевую компанию дать вам точку подключения на подстанции, чтобы получить ВН.
По правилам техприсоединения точку присоединения определяет сетевая компания сама.
Установленных нормативных требований к потребителю нет. Нигде нет описания случаев, в каких точка присоединения даётся на источнике питания, а в каких - в других местах. Всё на усмотрение территориальной сетевой организации.
С уважением, Александр Мотаев.